16 A * 220 V = 3520 W par prise

1 disjoncteur pour 8 prises max

Puissance = ((résistivité * longueur) / section) * Intensité²
P =((1,7*10^-8 * ? ) / 1,5*10^-6) * 16²

si tu consommes toute ta puissance (3520 W sur une seule prise), t'auras cette chaleur-là :

si du disjoncteur à ta prise t'as 10 m : 29 W
20 m : 58 W
30 : 87 W :
40 : 116 W

soit : 2,9 W de chaleur sur chaque metre de cable, la norme est bien faite !
il y a 4 ans
les normes ce truc de tarlouze perso je t'y fout deux cable volée sur un poteeau dehors ca vas tres bien marcher
:gitan:
ceci, j'ai absolument rien respecté
:jerry:
il y a 4 ans
Fiel vous a-t-il dit qu'il gagnait 2000 euros ?
:risibo:
il y a 4 ans
avec du 2,5 mm² tu auras seulement 1,75 W par m de cable pour une prise 16 A